Иванова Ольга,
Добрый вечер! Да, при прокладке кабельных линий этот вид работ является зачастую большой составляющей фактических затрат электромонтажной организации.
Думаю надо начинать с определения указанного в Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6, пункт 2.3.2 .
«2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, …» Т.е, концевые муфты (заделки) являются неотъемлемой частью кабельных линий.
Отдельно в ПУЭ, 6 издание выделены правила соединения и заделки кабельных линий: см. п. 2.3.65, п.2.3.66. Из данных правил видно основное функциональное назначение концевых муфт (заделок).
Далее читаем п.2.3.70. (количество кабельных муфт, но здесь больше для проектировщиков, они должны учесть их в проекте (о чем проектировщики зачастую забывают).
Что касается расценок. То в монтажном сборнике 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» имеется ряд расценок, в которых фигурируют понятия «заделки концевые» и «муфты концевые» ( с ФЕРм08-02-158 по м08-02-170). Обращаем внимание на состав работ в расценках.
А для принятия решения о включении затрат на заделку концов кабеля отдельной позицией в смете, руководствуемся тем, по нормам и расценкам какого отдела сборника 8 «Электротехнические установки» расценена прокладка кабеля:
· расценки отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» - стоимость заделки концов кабеля должна учитываться по расценкам этого же раздела;
· расценки отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях»- дополнительно не учитывается, т.к. для работы уже учтены нормами на соединение жил при прокладке кабеля.
А в чем отличие заделки концевой от концевой муфты, можно посмотреть в ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия». См. раздел 1. Типы, таблица 1.