Цитата |
---|
Иванова Ольга написал: Добрый день, коллеги ! Во 2 отделе «Канализация электроэнергии и электрические сети» сборника ФЕРм08. «Электротехнические установки» имеется два «популярных у сметчика» раздела: -раздел 1 «Кабельные линии до 500 кВ »; -раздел 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях». В чем разница применения расценок раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ » и раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях»? Когда и как можно применять те или иные расценки? |
Добрый день!Для начала определите к какой группе относится линия передачи электроэнергии, по которой составляется смета. Что это: кабельные линии или это сеть проводок. Обратимся к терминологии ПУЭ, издание 6, глава 2.1 «Электропроводки. Область применения, определения» даст понятие «электропроводки». «Электропроводка» – совокупность проводов и кабелей напряжением до 1 кВ с сечением фазных жил до 16 мм2. А «Кабельная линия» - если сечение жил более 16мм2, (для контрольных кабелей вне зависимости от сечения кабеля). И читаем Главу 2.3. «Кабельные линии напряжением до 220 кВ».
Для выбора расценок из1 или из 6 раздела нужно понимать к какому типу принадлежат прокладываемые кабели и проводки: питающая, распределительная или групповая сеть. Если почитать ПУЭ, издание 7. Там есть описание терминов сетей: 7.1.10. Питающая сеть; 7.1.11. Распределительная сеть;7.1.12. Групповая сеть .
Групповые сети расцениваем с использованием норм 6 раздела, питающую и распределительную сети определяем по разделу 1 отдела 2.
Так нас учили.