Здравствуйте!Помогите, подобрать расценку на применение расценки на подвеску ВОЛС на высоковольтной линии с помощью лидер троса. Еть два спорных мнения , какую расценку брать .
Подвеска ВОЛС с помощью лидер-троса
Подвеска ВОЛС с помощью лидер-троса
12.10.2020 13:28:37
|
|
|
|
12.10.2020 14:08:26
Анастасия Павлова, вы бы озвучили дополнительные условия по работам: что за линия? есть ли препятствия? может это грозозащитный трос?
Неплохо бы написать свои варианты, о которых вы упомянули |
|
|
|
13.10.2020 14:10:01
murena12,Добрый день! Заказчик советует принять ФЕРм10-06-035 и плюсом все необходимые измерения. и коэффициент на работу под напряжением.Мы же настаиваем по 33 , как грозотрос.
|
|
|
|
13.10.2020 14:28:03
Анастасия Павлова, на официальные документы, к сожалению, сослаться не смогу, но упирала бы на состав работ.
Только вот по м10 разве не выгоднее будет? |
|
|
|
14.10.2020 08:12:45
Доброе утро! В общем, нам указали взять эту работу, как прокладку эл.кабеля до 35 кВ.
|
||||
|
|
|||